Bonjour, Il est dit qu'un démarreur limite le courant de démarrage, mais il le limite de combien ?? Sans ce dispositif, l'intensité de démarrage du moteur peut atteindre 8 fois son intensité nominale. Avec un démarreur, quel intensité atteint-on par rapport à l'intensité nominale ? Merci --90.94.180.125 (d) 22 avril 2010 à 10:56 (CEST)
- Sur les équipements électroniques pour moteurs asynchrone (démarreurs/ variateurs) [exemples : [1], [2]], la valeur du courant de démarrage est réglable/ programmable (ordre de grandeur : de quelques fractions d'In à environ 1,5 In). Ainsi, en choisissant le calibre de l'appareil par rapport à l'application et le bon réglage, il est possible d'obtenir la meilleur adéquation au problème posé (compromis entre les temps d'accélération et de freinage et l'échauffement, vis-à-vis du cycle de marche). Cordialement, Daniel*D 22 avril 2010 à 17:46 (CEST)