Discussion:Disjoncteur à courant continu

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Autres discussions [liste]
  • Admissibilité
  • Neutralité
  • Droit d'auteur
  • Article de qualité
  • Bon article
  • Lumière sur
  • À faire
  • Archives
  • Commons


Commentaire[modifier le code]

Le texte intial est déjà très complet, félicitations à Psemdel (d · c · b), même si on y parle beaucoup d'ABB. Dingy (d) 23 juillet 2013 à 17:01 (CEST)[répondre]

Merci. Oui j'en suis bien conscient, mais en même temps ABB a créé le concept de disjoncteurs à circuit oscillant utilisé dans les stations HVDC et donc le nouveau modèle hybride. Quand Alstom et Siemens sortiront quelque chose, je le mettrai, aucun doute la dessus. En tous cas merci pour tes corrections (:/ des fois j'ai honte) Psemdel (d) 24 juillet 2013 à 23:55 (CEST)[répondre]

disjoncteur à transition de phase de supra conducteur[modifier le code]

Mon ex labo travaillait la dessus il y a une dizaine d'années aussi, par acquis de conscience, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé la dessus : https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/19900829/patents/EP0384346NWA1/document.html l'onglet "Principe" développe quelque chose qui est également mentionné par Jean Leveque dans un article de la revue 3EI (N° 26) sept 2001: "Applications des supraconducteurs en électrotechnique." Je vois que ce brevet est déposé par GEC Alsthom, je suppose que la R et D se poursuit pour cette solution. En effet tout cela date de 20 ans ! PNLL (d) 25 juillet 2013 à 06:59 (CEST)[répondre]

je viens de trouver une thèse de 2006 téléchargeable sur le sujet : tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/57/47/32/PDF/Duro06.pdf PNLL (d) 25 juillet 2013 à 07:43 (CEST)[répondre]
Merci pour les infos, c'est vrai qu'il y a surement quelque chose à écrire sur les solutions à base de supra conducteur. Je regarde ca quand je trouve le temps. Psemdel (discuter) 10 août 2013 à 17:35 (CEST)[répondre]
Bon je vais devoir créer un article sur les limiteurs de courant... J'ai déjà trouvé pas mal de doc, ca peut être intéressant. J'ai trouvé un second brevet d'Alstom sur le même sujet de 1996. Est-ce que par hasard tu sais pourquoi ca n'a jamais été mis en place (enfin je pense)? Et surtout pourquoi on entend plus parler? Cordialement (je termine demain) Psemdel (discuter) 17 août 2013 à 20:29 (CEST)[répondre]
En fait c'était écris dans l'autre brevet => trop cher. Psemdel (discuter) 18 août 2013 à 11:56 (CEST)[répondre]

Historique[modifier le code]

Pas sur que l'historique soit complet car Westinghouse fait état du développement d'un disjoncteur 500kV HVDC dans un papier présenté au winter meeting d'IEEE PES en 1985 (ref 85 WM 248-O). Les auteurs sont A.Lee, P.G.Slade et K.H.Yoon pour Westinghuse, J.Porter pour EPRI et J.Vithayathil pour BPA. Je pense qu'il faudrait ajouter Westinghouse. Est ce qu'Hitachi a réellement fait un disjoncteur HVDC en 1985 ? il faudrait une référence. Dingy (d) 25 juillet 2013 à 17:01 (CEST)[répondre]

Je vais creuser. Pour Hitachi je ne l'ai pas inventé donc j'ai dû le lire quelque part... Psemdel (discuter) 10 août 2013 à 17:36 (CEST)[répondre]
Voilà j'ai retrouvé mes petits. En fait le disjoncteur 500 kV dont tu parles est mentionné dans la source que j'utilisais, en 1984 c'était 2000 A sa capacité en 1985 elle est passée à 4000 A et c'est bien la même équipe. Psemdel (discuter) 17 août 2013 à 20:27 (CEST)[répondre]